问题
问答题 简答题
变压器瓦斯动作后,如何根据气体判断故障性质?
答案
参考答案:
变压器重瓦斯保护动作后,应尽快收集气体,化验分析。根据气体判断故障性质:
(1)无色、无味、不可燃:变压器无故障,仅只是内部有空气;
(2)白色或淡灰色,强烈臭味,可燃:绝缘材料损坏;
(3)微黄色,燃烧困难:木质材料损坏;
(4)淡灰色或黑色,可燃:变压器闪络放电引法绝缘油质变坏。
