问题
问答题 简答题
自动低频减载的动作顺序?各级如何选择?
答案
参考答案:
第一级启动频率:在事故初期及早切除负荷功率,对于延缓频率下降过程是有利的。第一级启动频率最高选择值在48.5~49Hz之间。最末一级启动频率:在电力系统中允许最低频率受到频率崩溃和电压崩溃的限制,一般取46~48.5Hz之间。频率级差:n=(f1-fn)/△f+1,n级数越大,每极开断的功率越少,适应性越好。原则:1)按照选择性确定频率级差,强调各级元件动作顺序,要求在前一级动作后还不能制止频率下降的情况下,后一级才能动作。2)级差不强调选择性。