SN10─10型断路器的分合闸速度不符合要求时应如何办?
答案
参考答案:
若分闸速度合格,且在下限,合闸速度不合格检查:合闸线圈的端子电压及断路器的机构有无卡定,线圈直流电阻等方面,针对问题处理。若分闸速度合格,且在上限,合闸速度不合格时,可调整分闸弹簧的预拉伸长度,使其合格。
SN10─10型断路器的分合闸速度不符合要求时应如何办?
参考答案:
若分闸速度合格,且在下限,合闸速度不合格检查:合闸线圈的端子电压及断路器的机构有无卡定,线圈直流电阻等方面,针对问题处理。若分闸速度合格,且在上限,合闸速度不合格时,可调整分闸弹簧的预拉伸长度,使其合格。