对断路器的合闸接触器如何检修?
答案
参考答案:
拆下灭弧罩,用细锉将烧伤的触头锉平,用细砂布打光,用毛刷清扫各部件,根据厂家要求,调整触头开距和超行程,装上灭弧罩后,检查动作情况,动作应灵活无卡涩现象,做低压启动及返回试验,测量直流电阻值,检查动、静触头开距及接触后有2─3毫米压缩量触头弹簧有适当压力。
对断路器的合闸接触器如何检修?
参考答案:
拆下灭弧罩,用细锉将烧伤的触头锉平,用细砂布打光,用毛刷清扫各部件,根据厂家要求,调整触头开距和超行程,装上灭弧罩后,检查动作情况,动作应灵活无卡涩现象,做低压启动及返回试验,测量直流电阻值,检查动、静触头开距及接触后有2─3毫米压缩量触头弹簧有适当压力。