问题
问答题 简答题
对DW1─35型断路器,静触头怎样检修,有什么要求?
答案
参考答案:
⑴拧出静触头与靴形触头座的联接轴销上的顶丝,拨下轴销,取下静触头,触头弹簧及绝缘垫,并进行清洗检查。
⑵修理静触头表面,烧伤轻微,可用细锉或“OO”号砂布磨光,烧伤严重,可用刨床刨平并用“60”号砂布磨光,但要注意静触头的厚度不得小于18.5毫米,否则应予更换。
⑶检查触头弹簧有无损坏或变形。
⑷按分解相反顺序复装,注意、触头弹簧与静触头之间应绝缘,静触头动作应灵活无卡涩。(静触头两侧棱角要进行倒角)