对SW6型断路器的导电杆怎样检修?
参考答案:
⑴检查导电杆及铜钨触头的烧损情况,铜钨合金触头烧损达1/3以上需更换。
⑵检查导电杆是否有弯曲变形,导电杆和触头结合处必须光滑无棱角,而且两者外经应相等,弯曲度不应大于0.3毫米。
⑶检查导电杆表面镀银层脱落情况,严重的应更换。
⑷导电杆端头应采取防松结构,不松动。
