问题 问答题 简答题

机组正常运行时6kV厂用系统的运行方式?

答案

参考答案:

(1)#1机厂高变低压侧6kVIA、IB分支分裂运行,变压器低压侧中性点经电阻接地,带#1机组所有厂用负荷。

(2)#2机组厂高变低压侧6kVIIA、IIB分支分裂运行,变压器低压侧中性点经电阻接地,带#2机组所有厂用负荷。

(3)#1启动/备用/公用变高压侧中性点直接接地,低压侧6kV0IA、0IB分支分裂运行低压侧

中性点经电阻接地。正常运行时带#1、#2机组的公用系统所有负荷,并作为#1、#2机组的备用和启动电源。

(4)厂高变正常运行时带#1机组的汽机、锅炉、电气、保安系统的所有辅助机械,和照明电

源,主要负荷有3台电动给水泵(其中一台备用,且C电泵可在A段也可在B段运行)、4台磨煤机、2台凝结水泵,两台一次风机、送风机、吸风机、循环水泵、工作变压器、电除尘变压器,一台照明变,机组正常运行时应使6kVA、B段厂用电负荷保持平衡。

填空题
单项选择题