问题 问答题 简答题

发电机启动前的准备?

答案

参考答案:

(1)检查发变组一次系统各回路完好,现场清洁,短路线、接地线已拆除。投入发电机出口封闭母线微正压装置,并检查运行正常。

2) 测量发变组绝缘合格。

3) 测量发电机转子绝缘电阻合格。

4) 检查氢/油差压正常≥0.05MPa(0.5bar)。

5) 检查氢系统投运正常,氢压0.3MPa(3bar),纯度>98%。

6) 检查发电机定子冷却水系统投运正常,导电率0.2μs/cm。

7) 投入发电机氢冷却器冷却水。

8) 投入励磁机空气冷却器冷却水。

9) 检查发电机封闭母线充压正常,压力为1000-2000Pa。

10) 检查各附属电气设备清洁,完好正常,已按要求将电源送上。

11)  检查发电机PT高压熔断器应完好,检查发电机出口PT应推至工作位置,出口PT二次开

关应合上。

12) 合上主变中性点接地刀闸。

13) 投入主变及厂高变冷却系统,确认正常。

14) 合上直流屏至发变组保护屏、励磁调节柜电源开关。

15) 按保护运行规程规定,查发电机变压器组及厂高变,励磁系统各保护均投入且正常。

16) 将厂高变工作分支开关送至工作位置,且处于良好备用状态。

17) 通知网控值班员检查所属设备完好正常,保护投入正常。

18) 检查所合刀闸应良好。

19) 励磁系统加入热备用,检查励磁系统各信号一切正常

20) 合上直流至发电机启励电源刀闸,给上发变组出口开关的控制保险。

 