问题 多项选择题

某工程在进行轻型井点设计时,计算所需井点管埋深(不包括滤管长)为11m,而现有井点管长度为6m,则可采用()的方法。

A.降低井点管埋设面

B.采用多级井点

C.提高井点密度

D.接长井点管

E.改用其他井点形式

答案

参考答案:A, B, E

解析:当地下水位较低时,可通过降低井点管埋设面来满足要求;当地下水位较高时,可采用多级井点;也可改用其他井点形式,以满足降水要求。而提高井点密度对水位下降深度不起作用;轻型井点抽水设备均采用真空吸水原理,吸水扬程一般为6~7m,过多接长井点管将无法抽水。