问题 问答题 简答题

脉冲式安全阀误动作的原因有哪些?如何解决?

答案

参考答案:

(1)脉冲式安全阀定值校验不准确,或弹簧失效,使定值改变,应重新检验或更换弹簧

(2)压力继电器定值不准,或表计摆动,使其动作。应重新检验定值或采取压力缓部装置

(3)脉冲安全阀严密较差,当回座电磁铁停电或电压降低吸力不足时,阀门漏汽,使主阀动作

(4)脉冲安全阀严重漏汽,应研磨检修脉冲安全阀

(5)脉冲安全阀出口管疏水阀、疏水管道堵塞,或疏水管与压力管道相连通,应解决使疏水管畅通,并通向大气。