问题 问答题 简答题

断路器在运行中出现闭锁分合闸时应采取什么措施?

答案

参考答案:

断路器在运行中出现闭锁分合闸时应尽快将闭锁断路器从运行中隔离出来,可根据以下不同情况采取措施:

(1)凡有专用旁路断路器或母联兼旁路断路器的变电站,需采用代路方式使故障断路器脱离电网(注意停用并联断路器的直流操作电源)。

(2)用母联断路器串带故障断路器,然后拉开对侧电源断路器,是故障断路器停电(需转移负荷后)。

(3)对“Π”型接线,合上线路外桥隔离开关使“Π”改接成“T”接,停用故障断路器。

(4)对于母联断路器可将某一元件两条母线隔离开关同时合上,再断开母联断路器的两侧隔离开关。

(5)对于双电源且无旁路断路器的变电站线路断路器泄压,必要时可将该变电站改成一条电源线路供电的终端变压站的方式处理泄压断路器的操作机构。

(6)对于3/2接线母线的故障断路器可用其两侧隔离开关隔离。

问答题
多项选择题