问题 问答题 简答题

电网发生振荡时应如何处理?

答案

参考答案:

电网发生振荡时的处理原则是一般应先采取人工调整发电厂出力使系统恢复同步,若不可能同步,则应在适当的地点将电网解列,待振荡消除后,再恢复各电网的并列。

当电网发生振荡时,采取人工调整措施恢复同步的条件是使送受两端频率相等,以便将各发电机拖入同步,此时要求网内所有发电厂和变电站运行人员在不等电网高度发布指令前,即立即采取恢复电网正常频率的措施。具体包括以下处理:

(1)不论电网频率是升高或降低,各电厂及有高压设备的变电站,都要尽快利用设备的过载能力,按发电机事故过负荷的规定,最大限度地提高励磁电流和加大无功补偿设备的容性电力输出,以提高电网电压直至振荡消除或到最高允许值为止。此时,禁止停用发电机强行励磁装置和电压调整装置。

(2)发电厂应迅速采取措施恢复正常频率,办法为:送端高频率的发电厂,迅速降低发电出厂,直到振荡消除,但频率不得低于49.5Hz;受端低的发电厂,应充分利用备用容量的事故过能力提高,直至消除振荡得到正常频率为止。

(3)振荡时频率降低的电网,除低频减负荷装置动作切除部分负荷外,必要时也可按事故停电顺序拉路限电,以迅速恢复电网的同步运行。

(4)争取在3~4min内消除振荡,否则,应在适当地点解列。

此外,当因大容量机组失磁引起电网振荡时,若运行人员调整不当使励磁到零,则应立即加起励磁,消除振荡,否则应立即将失磁的机组解列,防止扩大事故,当失磁保护投入时由保护动作解列机组。

凡因投入运行设备操作不当引起振荡,1min不能拖入同步时,应立即断开该设备。

单项选择题
问答题 案例分析题

某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。主坝为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件:

事件1:项目法人委托该工程质量监督机构对于大坝填筑按《水利水电基本建设工程单元工程质量评定标准》规定的检验数量进行质量检查。质量监督机构受项目法人委托,承担了该工程质量检测任务。

事件2:土坝施工单位将坝体碾压分包给具有良好碾压设备和经验的乙公司承担。合同文件中,单元工程的划分标准是:以40m坝长、20cm铺料厚度为单元工程的计算单位,铺料为一个单元工程,碾压为另一个单元工程。

事件3:该工程监理单位给施工单位“监理通知”如下:经你单位申请并提出设计变更,我单位复核同意将坝下游排水体改为浆砌石,边坡由1:2.5改为1:2

事件4:土坝单位工程完工验收结论为:本单位工程划分为30个分部工程,其中质量合格9个,质量优良21个,优良率为70%,主要分部工程(坝顶碎石路)质量优良,且施工中未发生重大质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良;材料质量、金属结构及启闭机制造质量合格;外观质量得分率为83%。所以,本单位工程质量评定为优良。

事件5:该工程项目单元工程质量评定表监理单位填写,土坝单位工程完工验收由施工单位主持。工程截流验收及移民安置验收由项目法人主持。

土坝单位工程质量等级实际为优良。依据水利工程验收和质量评定的有关规定,简要分析事件4中验收结论存在的问题。