问题 问答题 简答题

简述ZHDQ—32/10型水电解制氢装置启动时电气及自动,仪表方面的操作。

答案

参考答案:

1)将控制柜联锁切换开关置于“联锁消除”位置。

2)将氧液位调节切换开关置于“手动”位置。

3)将控制盘送电。

4)将氢氧分析仪的电源开关打开,仪表预热,并把切换开关放在“校准”位置。

5)将槽温、槽压,差压调节仪的切换开关均放在自动位置,分别操作给定旋钮,使温度给定值60—90℃,槽压给定值0.5—3.14MPa,差压给定值在1500—2000Pa,视液位高低调整。