ZHDQ—32/10型水电解制氢装置启动前,槽压调节系统如何调节?
参考答案:将槽压调节仪的切换开关放在“手动”位置,使给定值大于测量值,调节阀的开度指示值不断减小,直至小于0.02MPa(阀门关闭),反之,给定值小于测量值,调节阀的开度指示值不断增大,直至小于0.1MPa(阀门全开)。
ZHDQ—32/10型水电解制氢装置启动前,槽压调节系统如何调节?
参考答案:将槽压调节仪的切换开关放在“手动”位置,使给定值大于测量值,调节阀的开度指示值不断减小,直至小于0.02MPa(阀门关闭),反之,给定值小于测量值,调节阀的开度指示值不断增大,直至小于0.1MPa(阀门全开)。