某钢筋混凝土深梁截面尺寸b×h=250mm×3000mm,L=6000mm,支承于两端砖砌纵墙上,如图所示。墙厚240mm,由MU25烧结普通砖及M10水泥砂浆砌筑。梁端支反力Nl=280kN,纵墙上部竖向荷载平均压应力σ0=0.8MPa。砌体施工质量控制等级为B级,结构安全等级二级。
![](https://img.ixiawen.com/uploadfile/2018/0630/20180630033401667.jpg)
若梁端下设钢筋混凝土垫块ab×bb×tb=240mm×610mm×180mm,试问,梁端局部受压承载力验算式(N0+Nl≤φγ1fAb),其左右端项,与下列何项数值最为接近
A.397.1kN<411.2kN
B.379.6kN<426.1kN
C.407.1kN<426.1kN
D.379.6kN<457.2kN