某矿190米水泵房做试验。双路供电,断开6113开关,另一路1617开关未断开仍然有电,试验人员将接地线误接到1617开关上,造成触电死亡。试分析原因。
答案
参考答案:
事故原因:①操作前,应先验电、放电,试验人员没有按停电措施去做。②接地线本应接到6113开关,而误接到1617开关上。③装设接地线按规定必须两人进行,另一人应起到监护作用,本次事故,没有起到监护作用。