某钢筋混凝土过梁净跨ln=3.0m,支承长度0.24m,截面尺寸为240mm×240mm,过梁上墙体高为1.5m,墙厚为240mm,承受楼板传来的均布荷载设计值15kN/m,如图所示。墙体采用MU10烧结多孔砖(重度γ=18kN/m3),M5混合砂浆,并对多孔砖灌实。过梁采用C20混凝土,纵向钢筋采用HRB335级、箍筋采用HPB300级钢筋。梁抹灰15mm,其重度为20kN/m3。砌体施工质量控制等级B级,结构安全等级二级。取as=35mm;γG=1.2,γQ=1.4。
过梁端部砌体局部受压承载力验算式(Nl≤ηγfAl),其左右端项,与下列何项数值最为接近()
A.35.9kN<86.4kN
B.33.1kN<86.4kN
C.35.9kN<108kN
D.33.1kN<108kN