主台实时召测功率为零,实际负荷不为零,指出错误原因?
答案
参考答案:
(1)参数丢失,召测用户脉冲参数,是否与主台一致,若参数丢失,则重发参数,否则,需到现场察看。
(2)检查终端接线板有无+12V直流电压输出。
(3)观察接线板的脉冲输入指示灯:
如脉冲输入指示灯无闪烁,说明无脉冲输入,那么直接采用接线板上+12V直流电压,输入至脉冲输入端,若脉冲灯点亮,说明脉冲输入接口正常,而是电能表脉冲输出有问题;若脉冲灯不亮,说明终端接线板有故障,更换接线板。