问题 问答题 案例分析题

母线是变电所最重要的一次设备之一,起汇聚和分配电能作用。母线一旦发生故障将会造成变电所(站)部分或全部停电。根据你掌握的电气知识回答下列问题。

(1)母线通过额定电流时,其本身温度不应超过70℃。你在巡检过程中发现母线局部过热,作为运行电工试分析原因并做处理?

(2)你在巡检过程中发现母线大面积过热,作为运行电工试分析原因并做处理?

(3)母线绝缘子破损,会造成什么后果?

答案

参考答案:

(1)原因:母线与隔离开关接触不良或母线接头处氧化或固定螺栓松动造成接触电阻增大引起局部过热。 

处理方法:向调度及主管领导汇报;加强监视并尽快处理。若发热严重甚至局部发红,应立即停电,做好安全措施,进行处理。处理后再恢复运行。 

(2)母线大面积过热通常是由过负荷引起的,应立即向调度汇报,申请倒母线或调负荷。 

(3)母线接地或相间短路,严重的可能由于绝缘子击穿放电将母线烧毁。