问题 问答题 案例分析题

变压器退出运行进行检修,装设接地线是必须采取的安全措施,以在变压器低压侧刀闸变压器侧装设接地线为例,请你详细说明如何装设接地线?要说明在整个操作过程中的操作步骤、操作注意事项及监护人在操作中的注意事项。

答案

参考答案:

1、操作步骤:

(1)检查并确认变压器低压侧刀闸已拉开。

(2)验明变压器低压侧刀闸变压器侧三相确无电压。

(3)在变压器低压侧刀闸变压器侧挂接地线一组。

2、操作注意事项:

(1)操作工、监护人要戴安全帽、劳保用品要穿戴整齐符合要求。

(2)验电要用合格有效的验电器。

(3)验电前验电器应在有电设备上检验,确保验电器合格;验电后再在有电设备上检验一下。

(4)装设接地线时,操作工应戴绝缘手套(或用绝缘棒),人体不得碰触接地体。

(5)装设接地线必须先接接地端,后接导线端,且接触良好,严禁用缠绕方式接地。

(6)接地线三相要短接

3、监护人注意事项:监护人不得帮助操作人拉拽接地线,失去监护作用。

单项选择题