问题
问答题 简答题
计算题:功率因数为1的瓦特表,电压量程为300V,电流量程为5A,满刻度是150格。用它测量一台单相变压器短路试验消耗的功率,当表针指数为70格时,请判断这台变压器的短路损耗功率?
答案
参考答案:
解:C=Ue²Ie²cosΦ/αm=300³5³1/150=10(W/格)
实测功率为10³70=700(W)
这台变压器的短路损耗功率为700W。
