问题
问答题 简答题
计算题:某断路器的额定工作电压是35Kv,额定开断电流Ik=11.8kA,那么它的额定遮断容量S是多少?
答案
参考答案:
解:Sk=3UNIk=3³35³11.8=714.49(kVA)
额定遮断容量S为714.49kVA。
计算题:某断路器的额定工作电压是35Kv,额定开断电流Ik=11.8kA,那么它的额定遮断容量S是多少?
参考答案:
解:Sk=3UNIk=3³35³11.8=714.49(kVA)
额定遮断容量S为714.49kVA。