变电所一台变压器差动保护动作跳闸,作为一名值班运行电工,你将如何处理?谈谈你的想法。
参考答案:
(1)首先向调度部门和主管领导报告所发生事件。
(2)迅速做出一方案,对变压器外部进行检查,确认有、无明显故障,对变压器瓦斯气体进行检查,确认变压器内部有无明显故障。如果能确认变压器内部、外部都无明显故障,试送电一次。
(3)试送电成功与否都要向调度部门和主管领导汇报结果。
(4)若试送电不成功,下一步听从调度命令安排。