问题
问答题 简答题
SF6断路器在SF6气体压力异常降低或打出“SF6气压低”信号后,如何处理?
答案
参考答案:
SF6断路器在SF6气体压力异常降低或打出“SF6气压低”信号后,应迅速联系检修人员,在有条件的情况下可进行带电补充气体,如故障不能排除,且压力继续降低时应在跳闸闭锁前停运该断路器,如断路器跳闸回路已闭锁,则按拒跳处理。
SF6断路器在SF6气体压力异常降低或打出“SF6气压低”信号后,如何处理?
参考答案:
SF6断路器在SF6气体压力异常降低或打出“SF6气压低”信号后,应迅速联系检修人员,在有条件的情况下可进行带电补充气体,如故障不能排除,且压力继续降低时应在跳闸闭锁前停运该断路器,如断路器跳闸回路已闭锁,则按拒跳处理。