某原料均化库厂房,跨度48m,柱距12m,采用三铰拱刚架结构,并设置有悬挂的胶带机通廊和纵向天窗,厂房剖面如图5-8a所示。 刚架梁(A1)、桁架式大檩条(A2)、椽条(A3)及屋面梁顶面水平支撑(A4)的局部布置简图如5-8b图所示。屋面采用彩色压型钢板,跨度4m的冷弯型钢小檩条(图中未示出),支承在刚架梁和椽条上,小檩条沿屋面坡向的檩距为1.25m。跨度为5m的椽条(A3)支承在桁架式大檩条上;跨度12m的桁架式大檩条(A2)支承在刚架梁(A1)上,其沿屋面坡向的檩距为5m,刚架柱及柱间支撑(A7)的局部布置简图如图5-8e所示。桁架式大檩条结构简图如图5-8d所示
三铰拱刚架结构采用Q345B钢,手工焊接时使用E50型电焊条;其他结构均采用Q235B钢,手工焊接时使用E43型电焊条;所有焊接结构,要求焊缝质量等级为二级。
刚架柱的弯矩设计值Mx=4590kN.m,轴心压力设计值N=828kN,截面与刚架梁相同(见题28)。作为压弯构件,对弯矩作用平面外的稳定性计算时,构件上最大压应力与下列何项数值最为接近()? 提示:φb按近似方法计算,取βtx=0.65。
A.213.1N/mm2
B.205.2N/mm2
C.277.3N/mm2
D.289.0N/mm2