问题 问答题 简答题

目前我国关于自动喷水灭火系统水力计算的方法有几种?分别详述每种方法的具体内容。

答案

参考答案:

①有作用面积法和特性系数法两种。

②作用面积法:先按基本设计数据的要求,选定作用面积的位置,此作用面积的形式采用长方形,其长边应平行与配水支管,边长为1.2F1/2。在计算喷水量时,对于轻危险级和中危险级建、构筑物的自动喷水灭火系统,计算时可假定作用面积内每只喷头的喷水量相等,均以最不利点喷头的喷水量取值;对严重危险级的,在作用面积内每只喷头的喷水量按实际计算确定。作用面积选定后,从最不利喷头开始,依次计算各管段的流量和水头损失,直至作用面积内最末一个喷头为止。以后管段的流量不再增加,进而计算管段的水头损失。

特性系数法:是从系统设计最不利点喷头开始,沿程计算各喷头的压力、喷水量和管段的累计流量、水头损失,直至某管段累计流量达到设计流量为止。此后的管段流量不再累计,仅计算水头损失。