《智能变电站继电保护技术规范》规定,继电保护装置应满足()要求
A.线路纵联保护、母线差动保护、变压器差动保护应适应常规互感器和电子式互感器混合使用的情况。
B.保护装置应自动补偿MU的采样响应延迟,当响应延迟时发生变化时应闭锁采自不同MU且有采样同步要求的保护。
C.保护装置的采样输入接口数据的采样频率宜为4000Hz。
D.保护装置的采样输入接口数据的采样频率宜为8000Hz。
E.保护装置的交流电流、交流电压及保护设备参数的显示、打印、整定应能支持一次值,上送信息应采用一次值。
答案
参考答案:A, C, E