非抗震设计的某高层房屋采用配筋混凝土砌块砌体剪力墙承重,其中一墙肢墙高4.4m,截面尺寸为190mm×5500mm,单排孔混凝土砌块为MU20(砌块孔洞率45%),Mb15水泥混合砂浆对孔砌筑,灌孔混凝土为Cb30,灌孔率为100%,砌体施工质量控制等级B级。墙体竖向主筋、竖向分布筋采用HRB335级钢筋,墙体水平分布筋用HPB300级钢筋。结构安全等级为二级。取a=a=300mm。
假定f=6.95N/mm;f=0.581N/mm;若该剪力墙墙肢的竖向分布筋为
14@600,ρ=0.135%,剪力墙的竖向受拉、受压主筋采用对称配筋,剪力墙墙肢承受的内力设计值N=1935kN(压力),M=1770kN·m,V=400.0kN。试问,该墙肢的竖向受压主筋A配置,应为下列何项数值才能满足要求,且较为经济合理。()
A.3
14
B.3
16
C.3
18
D.3
20