《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,在220kV~500kV电网中,断路器失灵保护动作跳闸应满足哪些要求?
答案
参考答案:
(1)对具有双跳闸线圈的相邻断路器,应同时动作于两组跳闸回路;(2)对远方跳对侧断路器的,宜利用两个传输通道传送跳闸命令;(3)应闭锁重合闸。
《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,在220kV~500kV电网中,断路器失灵保护动作跳闸应满足哪些要求?
参考答案: