问题
单项选择题
某写字楼建筑给水系统,二次加压水泵从储水池抽水,其吸水管和压水管最长为50.000m,自储水池最低水位至配水最不利点的高度为35.000m,若自水泵吸水管路至配水最不利点之间的水头损失为4.150mH2O,水表的水头损失为1.650mH2O,配水最不利点所需的流出水头为20KPa,室外给水管网所提供的压力为20mH2O,则计算水泵的最小扬程为()KPa。
A、411.5。
B、428.0。
C、248.0。
D、561.5。
答案
参考答案:A