过电流跳闸的原因分析
答案
参考答案:
(1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。
主要原因有:1)负载侧短路;2)工作机械卡住;3)逆变管损坏;4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来
(2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸
可能的原因有:1)升速时间设定太短;2)降速时间设定太短;3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大;4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作。