凝汽器循环水二次滤网排污。

答案

参考答案:

二次滤网排污采用差压控制与定时控制并存,在设定时间内(一般设6小时),如二次滤网前后压差超过设定值(一般设定8-10KPa),二次滤网自动排污一次,排污结束后,顺延至下一次设定时间排污。排污步骤如下:

1、按“启动”按钮,同时相应的指示灯亮。

2、甲二次网排污门开启,排污门开到位后,“开”指示灯亮。

3、甲二次滤网入口蝶阀关,入口蝶阀关到位后,“关”指示灯亮。

4、排污过程完毕后(通常是5分钟),甲二次滤网入口蝶阀开,入口蝶阀开到位后,指示灯亮。

5、甲二次网排污门关闭,排污门关到位后,“关”指示灯亮。

6、甲侧排污结束。

7、乙二次网排污门开启,排污门开到位后,“开”指示灯亮。

8、乙二次滤网入口蝶阀关,入口蝶阀关到位后,“关”指示灯亮。

9、排污过程完毕后(通常是5分钟),乙二次滤网入口蝶阀开,入口蝶阀开到位后,指示灯亮。

10、乙二次网排污门关闭,排污门关到位后,“关”指示灯亮。

11、乙侧排污结束