问题 问答题 简答题

开式循环冷却水系统的运行维护检查。 

答案

参考答案:

1、检查开冷泵振动正常,电机电流正常,电机不过热,轴承油位正常、油质良好,轴承温度正常。

2、检查泵出口压力正常,冷却水母管压力正常,当母管压力低于0.25MPa时,另一台开冷

3、泵应联启。

4、检查备用开冷泵处于良好备用状态,系统无泄漏。

5、检查各冷却器工作正常,备用冷却器良好备用,并按规定定期切换,检查冷却器回水调整门动作正常。

进口滤网差压正常,冷却水滤网应定期清洗,清洗过程如下: 

(1)打开滤网底部放水门。 

(2)启动滤网顶部电动机进行冲洗20分钟。 

(3)冲洗结束后,停止滤网顶部电动机。 

(4)关闭滤网底部放水门。