通用变频器的发展方向是什么?
参考答案:
低成本的简易型通用变频器;高性能的多功能通用变频器
2009年4月6日,在某建设集团下属公司承接的某高层5号房工地上。项目部安排瓦工薛某、唐某拆除西单元楼内电梯井隔离防护。由于木工在支设12层电梯井时少预留西北角一个销轴洞,因而在设置12层防护隔离时,西北角的搁置点采用一根φ48mm钢管从11层支撑至12层作为补救措施。由于薛某、唐某在作业时,均未按要求使用安全带操作,而且颠倒拆除程序,先拆除11层隔离(薛某将用于补救措施的钢管亦一起拆掉),后拆除12层隔离。上午10时30分,薛某在进入电梯井西北角拆除防护隔离板时,三个搁置点的钢管框架发生倾翻,人随防护隔离一起从12层(32m处)高空坠落至电梯井底。事故发生后,工地负责人立即派人将薛某急送至医院,但因薛某伤势严重,经抢救无效,于当日12时30分死亡。 事故的主要原因: (1)安全防护隔离设施在设置时有缺陷,规定四根固定销轴只设三根,而补救钢管已先予拆除,是造成本次事故的直接原因。 (2)造成本次事故的间接原因有以下三点: 1)施工现场监督、检查不力,未能及时发现存在的隐患。 2)劳动组织不合理,安排瓦工拆除电梯井防护隔离设施。 3)安全教育不力,造成职工安全意识和自我防范能力差。 (3)项目负责人违章指挥,操作人员违章作业,违反先上后下的拆除作业程序,自我保护意识差,高空作业未系安全带,加之安全防护设施存在隐患,是造成本次事故的主要原因。 事故发生后,事故单位根据事故调查小组的意见,对本次事故负有一定责任者进行了相应的处理。 根据以上场景,回答下列问题
风机经试运转检查一切正常,再进行连续运转,运转持续时间不小于4小时。