某工厂单相供电线路的额定电压UN=10kV,平均负荷P=400kW,无功功率Q=260kvar,功率因数较低。现要将该厂的功率因数提高到0.9,需要装多少补偿电容?
答案
参考答案:
解:补偿电容前的功率因数为
于是可得功率因数角=33°
又因补偿后的功率因数cos=0.9,所以功率因数角
=25.8°
需安装的补偿电容为
需要装补偿电容2.1