参考答案:1)查有关检修工作结束,地刀(接地线)已断开(拆除)

2)测变压器高低压侧绝缘合格

3)查变压器各保护出口压板投入正确

4)查变压器高压侧开关“远方/就地”切换小开关在“就地”位

5)查变压器高压侧开关在“断”位

6)将变压器高压侧开关送工作位

7)合上变压器高压侧开关控制电源小开关

8)查变压器高压侧开关各信号指示正确

9)查变压器高压侧开关微机保护装置正常

10)将变压器高压侧开关“远方/就地”切换小开关切在“远方”位

11)合上变压器高压侧开关

12)查变压器充电正常

13)查变压器所带负荷由备用电源接带运行正常

14)查变压器低压侧开关确在“断”位

15)查变压器低压侧开关“远方/就地”切换开关在“就地”位

16)查变压器低压侧开关有关保护压板投退正确

17)将变压器低压侧开关送至工作位

18)合上变压器低压侧开关控制电源小开关

19)查变压器低压侧开关信号指示正确

20)查变压器低压侧开关微机保护装置正常

21)将变压器低压侧开关“远方/就地”切换开关切到“远方”位

22)将变压器所带负荷倒由自带

23)查母线由变压器接带运行正常

问答题 简答题