问题
问答题 简答题
某设备装有电流保护,电流互感器的变比是200/5,电流保护整定值是4A,如果一次电流整定值不变,将电流互感器变比改为300/5,电流保护应整定为多少安培?
答案
参考答案:
原整定值的一次电流为4×200/5=160A.
当电流互感器的变比改为300/5后,其整定值应为
Iset=160÷300/5=2.67A.
电流保护整定值应为2.67A。
