问题 问答题 简答题

直流系统运行中的检查。

答案

参考答案:

1)正常运行应监视110V直流母线电压在110~126V范围以内,220V直流母线电压在220V~252V以内。

2)当绝缘降低发出“直流系统接地”信号时,应及时查明原因。

3)当直流母线电压高或低时,应查明原因及时调整。

4)值班人员每班应对直流系统进行一次全面检查。

5)检查项目

a.检查直流母线电压在正常范围内,蓄电池瓶完好,电瓶电压正常,压线良好,室温符合要求(-10℃~40℃);

b.检查充电器及母线连接线处良好,无松动发热现象。熔断器完好,定值符合要求,充电器输出电流正常;

c.直流屏上各刀闸开关的实际位置与运行方式相符;

d.各表计指示正常,装置无异音和放电现象;

e.厂外用镉镍电池屏投运后要注意自动调压的备用通道是否退出,如未退出,一定要按复位按钮FA使备用通道退出。所有警铃解除开关K1、K2要在“运行”位置。

单项选择题
问答题 案例分析题

某安装公司承包一演艺中心的空调工程,演艺中心地处江边(距离江边100m),空调工程设备材料:双工况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水热源泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~DN700)公称压力1.6MPa、空调水管(DN20~DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。

安装公司项目部进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施工方法,并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组利用江水冷却,需敷设DN700冷却水管至江边,DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树,方案中选择非开挖顶管技术,并分包给A专业公司施工。空调水管需化学清洗并镀膜,分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施工。

按施工进度计划,安装公司项目部及时与供货厂商联系,使设备材料运到的现场时间与施工进度配合,以满足施工进度要求。设备材料到达施工现场,按规定对设备材料进行检验,其中对阀门重点检验。空调工程按施工程序实施。空调设备安装后,进行管道、风管及配件安装调试,空调工程按要求完工。

A、B专业公司进场后,安装公司项目部应做哪些工作?