问题 问答题 简答题

满水事故的处理?

答案

参考答案:

1)对照汽、水流量及各水位计,确认水位计指示是否正确。

2)若水位高是因燃料量突增引起,应立即减少燃料量。

3)水位高至50mm时,将给水自动切为手动调整,减小给水量。

4)水位高至125mm时,开启事故放水门或锅炉定排放水,继续减小给水量。

5)经过放水后水位无下降趋势,且主汽温度明显下降,应关小或关闭减温水调整门,立即开启过热器及主汽管道疏水门,待汽温恢复正常后再关闭。

6)水位高至﹢300mm,(三期+250mm)延时2秒无下降趋势且MFT未动作时,应手动MFT,紧急停炉。

7)停炉后若水位仍高,应加强放水,并注意水位变化情况。

8)水位正常后,停止放水,汇报值长,查明故障原因,缺陷消除后重新点火。