问题
问答题 简答题
锅炉尾部烟道二次燃烧应如何处理?
答案
参考答案:
1)当发现尾部烟温不正常地升高时,应立即检查,如确认尾部烟道二次燃烧时应立即停炉
2)手动MFT紧急停止锅炉运行,停止吸风机,送风机,一次风机运行,关闭其出入口挡板
3)关预热器出入口烟风挡板,隔绝空气门
4)空预器继续运行,必要时保持锅炉连续少量进水,冷却省煤器并保持正常水位
5)空预器消防投入灭火,防止空预器烧坏
6)待尾部烟道各段温度正常后,经检查确认无火源,得到值长批准,方可启动吸风机,通风10分钟后进行检查,设备未损坏时,清除可燃物后重新启动