水冷壁泄露的处理?

答案

参考答案:

1)发现炉内有异音时,应小心打开看火孔听诊,并进行仪表分析和参数的趋势分析。

2)确认水冷壁损坏,但泄漏不严重能维持正常水位和炉膛负压时,应降低机组负荷和主汽压力,防止损坏面积扩大,汇报值长,申请停炉。

3)加强对给水和过热汽温自动调整的监视和控制,必要时切为手动调整,维持汽包水位和汽温正常。

4)若损坏严重,不能维持正常运行或造成锅炉灭火,应紧急停炉。

5)停炉后,应继续向锅炉进水,关闭排污门和省煤器再循环门,若汽包上下壁温差明显增加或补水后水位不能回升时,停止向锅炉进水。

6)待炉膛吹扫结束后,停止送、引风机,保持自然通风2小时;然后重新启动送、引风机,保持25~30%风量强制通风冷却。当汽包壁温差≥40℃时,应停运送、引风机并关闭风烟通道。