问题 问答题 简答题

MFT动作后联动下列设备

答案

参考答案:

1)关燃油母管跳闸阀。

2)所有磨煤机跳闸,超驰关热风门,开冷风门,控制磨煤机出口温度,SAC切手动。

3)关所有磨煤机出口快速关断阀(煤阀)。

4)所有给煤机跳闸,给煤机转速超驰降至点火值且SAC切手动。

5)磨煤机一次风门超驰关闭,SAC切手动。

6)一次风机跳闸。

7)所有减温水电动门,调节阀超驰关闭,其SAC切手动。

8)分隔风室二次风挡板保持原位位置:

a.若总风量<30%时应发生MFT,此时如风量持续小于30%,则5分钟后才可以操作风档板。如风量由于其它原因又大于30%,则在2分钟之后可以操作风挡板。

b.若锅炉跳闸1分钟内,丧失引送风机或MFT是由于FDF,IDF失去引起,此时辅助风挡板保持原位1分钟,然后全开15分钟自然通风,当自然通风请求时,缓慢开启送、引风机挡板维持通风。

9)送风机动叶SAC切手动,缓慢减少空气流量至最小吹扫风量。

10)引风机静叶SAC保持自动,视炉膛压力关小或开大静叶,保持炉膛压力在正常范围内。

11)自动吹灰系统跳闸。

12)汽机跳闸。

单项选择题
多项选择题