问题 问答题 简答题

送风机启动操作票?

答案

参考答案:

1)防止炉膛负压过高的安全措施

2)查送风机检修工作结束,工作票收回,现场无人工作

3)风机对轮接好,外观无异常

4)查送风机及电机地脚螺栓紧固,电机接线良好,各处螺栓紧固

5)查炉膛负压监视正常,炉内无人工作

6)查送风机油站冷却水出、入口门已开,水流计旋转

7)查送风机油站冷却水压力不低于0.4MPa

8)查送风机电机润滑油站已启动正常,润滑油压大于2.5MPa

9)查送风机润滑油箱油位不低于100L

10)查送风机润滑油箱油温大于25℃且小于35℃

11)查送风机润滑油箱流量不低于3L/min

12)查送风机润滑油滤网差压不大于0.25MPa

13)查送风机轴承温度显示正常且低于90℃

14)查送风机电机轴承温度显示正常且低于90℃

15)查送风机电机定子温度显示正常且低于130℃

16)查送风机进、出口挡板及动叶、出口联络门已送电

17)查对应空预器出口二次风门已开启

18)开送风机室内(外)进风挡板

19)关送风机入口动叶;关送风机出口门

20)关送风机出口联络门

21)查送风机6KV电源已送电

22)查送风机操作电源已送电

23)就地停机事故按纽可用

24)启送风机,监视电流正常

25)查送风机出口门延时s开启

26)查炉膛负压显示正常

27)查送风机及系统就地正常

28)监视炉膛负压,根据要求逐渐开启入口动叶,加强监视电流变化

29)两台送风机启动调平后,开出口联络门

30)以上任何一相不符则拒启或紧急停运

单项选择题
单项选择题 案例分析题