数字微波设备的误码率超过()时设备不能够再正常使用,系统中断
A、10-9
B、10-6
C、10-3
D、10-1
参考答案:B
数字微波设备的误码率超过()时设备不能够再正常使用,系统中断
A、10-9
B、10-6
C、10-3
D、10-1
参考答案:B
某水泵站分项工程统一编码见表8-10。电气安装工程如图8—3所示。
表8-10
分项工程项目统一编码
项目编码 | 项目名称 |
030204004 | 低压开关柜 |
030204018 | 配电箱 |
030212001 | 电气配管 |
030212003 | 电气配线 |
030208001 | 电力电缆 |
030208005 | 电缆支架 |
030213002 | 工厂罩灯 |
030206006 | 电缆保护管 |
030213004 | 荧光灯 |
注:计算结果保留两位小数。
说明:
1.配电室内设4台PGL型低压开关柜,其尺寸(mm):宽×高×厚=1000mm×2000mm×600mm,安装在10号基础槽钢上。
2.电缆沟内设15个电缆支架,尺寸见支架详图。
3.三台水泵动力电缆D1、D2、D3分别由PGL2、3、4号低压开关柜引出,沿电缆沟内支架敷设,出电缆沟再改穿埋地钢管(钢管埋地深度-0.2m)配至1号、2号、3号水泵电动机,其中:D1、D2、D3为回路,沟内电缆水平长度分别为2m、3m、4m;配管长度分别为15m、12m、13m,连接水泵电机处电缆预留长度按1.0m计。
4.嵌装式照明配电箱MX,其尺寸(mm):宽×高×厚=500mm×400mm×220mm(箱底标高+1.40m)。
5.水泵房内设吸顶式工厂罩灯,由配电箱HX集中控制,以BV2.5mm2导线穿φ15塑料管沿墙、顶板暗配,顶板敷设管标高为+3.000。
6.配管水平长度见图示括号内数字(单位:m)
问题:
依据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2008)编制单位工程费汇总表。设某工程按工程量清单计价,经计算,分部分项工程量清单合计348238元,措施项目清单合计243.22元,其他项目清单合计16000元,规费为8962元,税率为3.41%。试编制单位工程费汇总表,并将有关数据和相关内容填入表8-13中。
表8-11
电气安装工程量计算表
序号 | 工程名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算过程 |
1 | 低压配电柜PGL | 台 | ||
2 | 照明配电箱MX | 台 | ||
3 | 基础槽钢10号 | m | ||
4 | 扳式暗开关单控双联 | 套 | 1 | |
5 | 扳式暗开关单控三联 | 套 | 1 | |
6 | 钢管暗配DN50 | m | 15 | |
7 | 钢管暗配DN32 | m | 25 | |
8 | 钢管暗配DN25 | m | 6.6 | |
9 | 塑料管暗配φ20 | m | 41.1 | |
10 | 塑料管暗配φ15 | m | ||
11 | 电缆敷设VV-3×35+1×16 | m | 22 | |
12 | 电缆敷设VV-3×35+1×10 | m | ||
13 | 塑料铜芯线6mm2 | m | 32.4 | |
14 | 塑料铜芯线4mm2 | m | 10.8 | |
15 | 塑料铜芯线2.5mm2 | m | 141.8 | |
16 | 工厂罩灯 | 套 | 3 | |
17 | 吊链双管荧光灯 | 套 | 5 | |
18 | 电缆支架制作安装 | kg |
分部分项工程量清单
工程名称:电气安装工程序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 |
1 | 低压配电柜PGL | 4 | ||
2 | 钢管暗配DN25 | 6.6 | ||
3 | 电缆敷设VV-3×35+1×16 | 22 | ||
4 | 电缆敷设VV-3×35+1×10 | 34.4 | ||
5 | 导线穿管敷设BV-6 | 26.4 | ||
6 | 导线穿管敷设BV-2.5 | 140 | ||
7 | 电缆支架制作安装 | 77.46 |
单位工程费汇总表
序号 | 项目名称 | 金额/元 |
合计 |