问题
问答题 简答题
计算题:有一台320kVA的变压器,其分接开关在Ⅰ位置时,电压比k1为10.5/0.4;在Ⅱ位置时,电压比k′1为10/0.4;在Ⅲ位置时,电压比k″1为9.5/0.4,已知二次绕组匝数N2为36,问分接开关在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ位置时,一次绕组的匝数N1、N′1、N″1分别为多少?
答案
参考答案:
解:分接开关在位置Ⅰ时:
因为
所以
分接开关在位置Ⅱ时:
分接开关在位置Ⅲ时:
答:分接开关在Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ位置时,一次绕组的匝数分别是945、900、855匝