问题
单项选择题
DDZ-Ⅲ型调节器进行比例度δ校验时,需要调整测量信号(输入信号)和给定信号为();比例度置于被校刻度,并用软手动使输出电流为4mA,然后把切换开关拨到“自动”位置,改变测量信号(即输入信号),使输出电流为20mA。
A、有测量信号,无给定信号
B、无测量信号,有给定信号
C、测量信号与给定信号为任意数值
D、测量信号与给定信号相等,均为3V(即50%),即偏差为零
答案
参考答案:D
