问题 问答题 论述题

我厂全厂失电怎样处理?

答案

参考答案:

(1)按失去厂用电原则处理安全停机事故。

(2)检查第一保安电源是否自投,如果没有自投,检查各电源开关断开,手动将外加保安电源进线开关合上,保证每台机有一条400VPC段恢复送电,以保证安全停机。如果保安MCC由柴油机启动供电并运行正常,事故处理完后由值长安排倒至正常运行方式;柴油机启动不成功,400VPC带电后,手动给保安MCC送电。

(3)如果我厂外加保安电源没有带电,应采取措施保证柴油机启动并运行正常。

(4)如果因为电网原因造成我厂全厂失电,在等待电网恢复过程中,我厂220KV系统恢复热备用状态,待系统允许,按调度命令决定由何线路对我厂充电;如果造成全厂失电是因为我厂原因,在查清原因及故障消除后按调度命令对我厂充电,然后迅速恢复两台机的6KV厂用电系统,恢复400V系统正常运行方式。

多项选择题