问题
问答题 简答题
液硫脱气启动的初始条件是什么?状态跟踪又是什么?
答案
参考答案:
①液硫脱气启动的初始条件有:液硫脱气单元联锁复位;焚烧炉有火焰BZAL-6003;主空气鼓风机运行NZ-5001A/B。
②液硫脱气启动的跟踪有:脱气空气流量调节器FIC-5019/5021/5022/5023/“手动”输出最小;装置切断阀开关(辅助操作台上)处于投用位置。
