线路开关起动失灵保护怎样实现?通过哪个压板?
答案
参考答案:
线路故障保护动作,开关拒动,故障电流仍然存在,保护装置出口继电器动作后仍未返回。通过电流判别元件接点,出口继电器接点,起动失灵连片实现的。分别由单相起动失灵1LP6压板和三相起动失灵压板4LP1控制。
线路开关起动失灵保护怎样实现?通过哪个压板?
参考答案: