问题
问答题 简答题
Ⅱ组母差失灵刀闸位置模拟盘LED当刀闸位置接点异常时,如何处理?
答案
参考答案:
通过强制开关指定正确的刀闸位置,然后按屏上“刀闸位置确认”按钮通知保护装置读取正确的刀闸位置。应当特别注意的是,刀闸位置检修结束后必须及时将强制开关恢复到自动位置。倒闸操作完成后立即检查刀闸位置模拟盘LED灯,应与实际一致。
Ⅱ组母差失灵刀闸位置模拟盘LED当刀闸位置接点异常时,如何处理?
参考答案:
通过强制开关指定正确的刀闸位置,然后按屏上“刀闸位置确认”按钮通知保护装置读取正确的刀闸位置。应当特别注意的是,刀闸位置检修结束后必须及时将强制开关恢复到自动位置。倒闸操作完成后立即检查刀闸位置模拟盘LED灯,应与实际一致。